www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Widerstandsnetzwerk
Widerstandsnetzwerk < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Widerstandsnetzwerk: Lösung
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:38 Sa 08.09.2007
Autor: Jan2006

Hallo zusammen, ich würde gerne mal wissen, wieso man den Schritt von links nach rechts machen darf:

[Dateianhang nicht öffentlich]

(oder siehe Anhang)

Es geht um Folgendes:
Die Ausgangsspannung eines Trennverstärkerswird über ein 2-adriges Kabel mit einem Widerstand von 1,25 Ohm/m PRO ADER übertragen. Die so übertragene Spannung wird einem weiteren U/U-Trennverstärker zugeführt. Dieser hat einen Eingangswiderstand R3 von 500 Ohm. Das Kabel soll eine Länge von 50m haben.

Ich verstehe jedoch nicht, wieso man aus dem ersten Bild einfach das zweite machen darf? Ist wahrscheinlich viel einfacher als ich denke, oder?

Vielen Dank im Voraus!



Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Widerstandsnetzwerk: Spannungsumlauf
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:03 Sa 08.09.2007
Autor: Infinit

Hallo Jan2006,
Was Dich an diesem Bild interessiert, ist die Spannung, die über dem 500-Ohm-Widerstand (dem Eingangswiderstand) des folgenden Trennverstärkers abfällt. Der Strom, der diesen Spannungsabfall bewirkt, wird durch die Spannungsquelle U und die Summe aller Widerstände bestimmt.
Mit den Abkürzungen [mm] R_o [/mm] für den Widerstand im oberen Leitungsteil und [mm] R_u [/mm] für den Widerstand im unteren Leitungsteil bekommst Du mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes heraus:
$$ I = [mm] \bruch{U}{R_o + R_E + R_u} [/mm] $$ und da die Leitung oben und unten den gleichen Widerstandsbelag hat, darfst Du auch statt [mm] R_o + R_u [/mm] [mm] 2 R_o [/mm] bzw. [mm]2 R_u [/mm] einsetzen. Der Dich interessierende Spannungsabfall [mm] I \cdot R_E [/mm] ändert sich dadurch nicht. So kommt das zweite Ersatzschaltbild zustande.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien