www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Physik" - Wärmetauscher
Wärmetauscher < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Wärmetauscher: Temperatur
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 17:21 Sa 27.10.2012
Autor: DoktorQuagga

Aufgabe
Gegeben sei ein Doppelrohr-Wärmetauscher, der mit Wasser betrieben wird. Das Innenrohr hat den Durchmesser d = 0,01 m und die Länge l = 0,6 m. Die Wanddicke s beträgt 1,25 m und der Volumenstrom, der durch dieses Rohr fließt beträgt 50 [mm] \bruch{ml}{min}. [/mm]
Die Rohre bestehen aus Stahl (Wärmeleitfähigkeit [mm] \lambda: [/mm] 46,5 W/mK).

Die Stoffdaten von Wasser:
dynamische Viskosität: 1,001 mPa s
Wärmeleitfähigkeit [mm] \lambda: [/mm] 0,5984 W/mK

Der Produktstrom soll eine Eingangstemperatur von 50°C und eine Ausgangstemperatur von 135°C haben.

Es wird angenommen, dass sich die Temperatur des Servicestromes (Mantelstrom) über die Rohrlänge unverändert bleibt.

Weitere Informationen:
1. Der Wärmeübergangskoeffizient [mm] \alpha [/mm] sei für das Außenrohr (Mantel) unendlich groß, wobei er für das Innenrohr aus dem VDI-Wärmeatlas zu entnehmen ist.

2. Die Strömung ist laminar und hydrodynamisch voll entwickelt mit thermischem Einlauf.

3. Der Wärmedurchgangskoeffizient k ist mit Hilfe einer geeigneten Korrelation zu berechnen.


Frage:
Wie ist die Servicestrom-Temperatur zu wählen, damit Eingangs- und Ausgangstemperatur des Produktstroms realisiert werden kann?

Hallo,
ich weiß die Aufgabe sieht ein bisschen "chaotisch" aus, aber ich habe schon einige Ansätze.


Die Angabe, dass der Wärmeübergangskoeffizient für das Außenrohr als unendlich groß angenommen werden soll, sagt uns, dass bei der Berechnung des thermischen Widerstandes

[mm] R_{gesamt} [/mm] = [mm] R_{aussen} [/mm] + [mm] R_{Rohrwand} [/mm] + [mm] R_{innen} [/mm]

also

[mm] \bruch{1}{k*A} [/mm] = [mm] \bruch{1}{\alpha_{aussen}*A_{aussen}} [/mm] + [mm] \bruch{s}{\lambda_{Rohrwand}*A_{Rohrwand}} [/mm] + [mm] \bruch{1}{\alpha_{innen}*A_{innen}} [/mm]

der Term ''aussen'' wegfällt, da der Nenner unendlich groß wird und somit der Bruch gegen 0 geht.


Darüber hinaus habe ich nachgeschaut, welche Korrelation den ''Fall hydrodynamisch voll entwickelt + laminar + thermischer Einlauf'' beschreibt. Das ist die folgende Korrelation:

Nu = [mm] (3,66^3 [/mm] + [mm] 1,62^3 [/mm] * [mm] Re*Pr*\bruch{d}{l})^{1/3} [/mm]


Ich vermute, dass ich zuerst den transportierten Wärmestrom berechnen muss. Anschließend ließe sich der Wärmedurchgangskoeffizient berechnen.
Mir fehlen aber geeignete Formeln, mit denen ich das alles mache.
UND: Wie müsste ich weiter vorgehen? Welche Teilschritte muss ich machen, um letzendlich auf die Temperatur zu kommen, mit der der Servicestrom durch den Wärmetauscher fließen muss?


Vielen Dank im Voraus.

Gruß

        
Bezug
Wärmetauscher: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:22 So 04.11.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien