www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Maschinenbau" - Thermodynamik
Thermodynamik < Maschinenbau < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Maschinenbau"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Thermodynamik: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 14:03 Di 19.07.2011
Autor: marko1612

Aufgabe
Eine Lagerhalle soll klimatisiert werden. Dazu wird Umgebungsluft von [mm] \Theta_{1} [/mm] = 22 °C und [mm] x_{1} [/mm] = 0,011 in einem Kühler soviel Wärme und Feuchtigkeit entzogen, daß aus dem Kühler gesättigte Luft mit [mm] x_{2} [/mm] = 0,0048 austritt. Diese Luft wird über Kanäle in die Lagerhalle geführt, wobei sie sich auf [mm] \Theta_{3} [/mm] = 6 °C erwärmt. In der Lagerhalle nimmt die Luft [mm] m_{w34} [/mm]  = 30 kg/h Wasser und den Wärmestrom [mm] Q_{34} [/mm] auf und verlässt sie mit
[mm] \Theta_{4} [/mm] = 12 °C und [mm] \phi_{4}= [/mm] 80 %. Der Luftdruck beträgt 1000 hPa.

Zu bestimmen sind:

a) die Taupunkttemperatur der Umgebungsluft
b) die Lufttemperatur am Kühleraustritt
c) der benötigte Luftstrom [mm] m_{L} [/mm]
d) der im Kühler abzuführende Wärmestrom und der aus der Luft ausgetaute
Massenstrom des Wassers

Wie geht man an diese Aufgabe heran? Ich finde keinen Anfang.

        
Bezug
Thermodynamik: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 14:22 Di 26.07.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)