www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Temperatur/ Längung/Kraft
Temperatur/ Längung/Kraft < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Temperatur/ Längung/Kraft: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:01 Mi 30.07.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
2 Stäbe aus (1. Stab 1.4301; 2. Stab 1.4512)
sollen aneinander geschweißt werden.
Diese Edelstähle sind einer Temp. von 200°C ausgesetzt.
Hält die Schweißnaht?
Kenne leider keine Formel, wo ich aus einer Temperaturerhöhung eine Normalkraft berechne!
Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen!

V.G.
thunder


        
Bezug
Temperatur/ Längung/Kraft: HOOKEsches Gesetz
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:17 Mi 30.07.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Sind die Stäbe festgelagert? Muss ja sein, da sonst aus Temperaturerhöhung keine Spannung / Zwängung entsteht.

Verwende hier die Formeln [mm] ($\rightarrow$[/mm]  []HOOKEsches Gesetz):
[mm] $$\varepsilon [/mm] \ = \ [mm] \bruch{\sigma}{E}$$ [/mm]
[mm] $$\varepsilon [/mm] \ = \ [mm] \alpha_T*\Delta\vartheta$$ [/mm]

Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Temperatur/ Längung/Kraft: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 14:37 Mi 30.07.2008
Autor: thunder69

Vielen Dank Loddar!

thunder

Bezug
                
Bezug
Temperatur/ Längung/Kraft: Lastwechsel
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 09:09 Do 31.07.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
ok, jetzt kann ich meine Spannung ausrechnen.
Wie ist das bei einem Lastwechsel durch Temperatur.
z.B.: zuerst 0°C, dann 200°C, 0°C, 200°C, usw.?

Hast Du eine Idee, Ansatz?
Habe leider nichts darüber gefunden!

V.G.
thunder


Bezug
                        
Bezug
Temperatur/ Längung/Kraft: Temperaturdifferenz
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:00 Do 31.07.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


In der o.g. Formel geht ja stets die Temperaturddifferenz [mm] $\Delta\vartheta [/mm] \ = \  [mm] \vartheta_2-\vartheta_1$ [/mm] ein. Je nach Abkühlung oder Erwärmung entstehen dann Zug- oder Druckspannungen.


Gruß
Loddar


Bezug
                                
Bezug
Temperatur/ Längung/Kraft: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 10:29 Do 31.07.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
das ist richtig.
Ich meinte aber einen Dauerfestigkeitsnachweis bei Wechselbelastung durch Temperatur.
Habe mich in meinem vorherigen Beitrag nicht richtig ausgedrückt!

Habe jetzt etwas gefunden nach Wöhler:
kappa = sigma oben/ sigma unten
Nachweis: -1 <= kappa <= 1

Weiß aber nicht genau, ob das der richtige Ansatz ist?!
Hast Du eine Idee?

V.G. thunder

Bezug
                                        
Bezug
Temperatur/ Längung/Kraft: Nachweis erforderlich?
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:36 Do 31.07.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Ich muss zugeben: da bin ich etwas überfragt in Bezug auf den Dauerfestigkeitsnachweis.

Da aber die Lastfälle Temperatur eher langsam ablaufen und nicht dauerhaft und schwingsungsartig erfolgen, lautet meine Einschätzung, dass hier kein derartiger Nachweis vonnöten ist (das ist aber nur eine spontane Baucheingebung).


Gruß
Loddar


Bezug
                                                
Bezug
Temperatur/ Längung/Kraft: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:25 Do 31.07.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
danke für Deine realistische Einschätzung!

V.G.
thunder

Bezug