Hallo Zusammen,
ich habe einen Unterzug mit MB Statik bemessen und bin mir nicht sicher ob ich in Auflager B Zug habe oder nicht. MB Statik rechnet ohne zu nörgeln ganz normal das erforderliche As für den Unterzug aus. Bedeutet das, dass an der Stelle im Auflager B die auftretenden Zugkräfte allein von der oberen Bewehrung aufgenommen werden oder muss ich die Stütze noch irgendwie rückverankern?
Momentenfläche mit Querkraftfläche
[Dateianhang nicht öffentlich]
Bewehrung
[Dateianhang nicht öffentlich]
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG Hannelore
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: PNG) [nicht öffentlich] Anhang Nr. 2 (Typ: PNG) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 13:38 So 06.06.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo Hannelore!
> erforderliche As für den Unterzug aus. Bedeutet das, dass
> an der Stelle im Auflager B die auftretenden Zugkräfte
> allein von der oberen Bewehrung aufgenommen werden oder
> muss ich die Stütze noch irgendwie rückverankern?
Das kommt darauf an ... steht auf besagter Stütze vielleicht noch eine weitere Stütze mit Druckkraft, so dass die ermittelte Zugkraft überdrückt werden kann?
Ansonsten musst Du die entsprechende Zugkraft [mm] $N_d$ [/mm] in die Stütze verankern über $erf [mm] A_s [/mm] \ = \ [mm] \bruch{N_d}{\sigma_d}$ [/mm] .
Gruß
Loddar
|
|
|
|