www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Spannungsabfall berechnen
Spannungsabfall berechnen < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Spannungsabfall berechnen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:49 Do 28.01.2010
Autor: Sanny

Hallo,

ich habe irgendwo was falsch gerechnet, weiß aber nicht wo...

Eine 100m lange zweiadrige Kupferleitung bildet die Spannungsversorgung für eine Lampe (230V/50W,   spez. Widerstand= 0,0178  mm²/m, Querschnitt 1,5 mm²). Wie groß ist der Widerstand der Leitung und der Spannungsverlust auf der Leitung ?

Ich habe gerechnet:

R = (0,0178 * 200) / 1,5 = 2,37 Ohm

I = 230 / 2,37 = 97, 05 A

Spannungsabfall = (200 * 97,05) / (56 * 1,5) = 231, 07 Ohm

Das kann ja nun gar nicht stimmen... kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?

Lg :)



        
Bezug
Spannungsabfall berechnen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:06 Do 28.01.2010
Autor: leduart

Hallo
Das Kabel ist doch in Reihe mit der Lampe geschaltet, du machst einfach nen Kurzschluss mit deinem Kabel!
also musst du erst noch R der Lampe aus den Angaben ausrechnen. und dann die Reihenschaltung der zwei Widerstände!
Gruss leduart

Bezug
                
Bezug
Spannungsabfall berechnen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:34 Do 28.01.2010
Autor: Sanny

Also,

R-Kabel  = 2,37 Ohm

R-Lampe = [mm] U^2 [/mm] / P = 1.058 Ohm

R-Gesamt = 1060,37 Ohm

U-Abfall = (R-Kabel / R-Gesamt) * U = 0,51 Ohm

Ist das jetzt richtig?!

Bezug
                        
Bezug
Spannungsabfall berechnen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:25 Do 28.01.2010
Autor: isi1

Nur die Einheit ist falsch, es sollten Volt sein.

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien