Scheinstrom berechnen < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Aufgabe | Ein Wechselstrommotor treibt eine Arbeitsmaschine, die 5,5 kW benötigt an. Der Motorwirkungsgrad beträgt 0,82, der Leistungsfaktor ist cos = 0,55, und die Spannung beträgt 220V (50 Hz).
Der Motor soll auf cos' = 0,85 (ind) kompensiert werden, und wir nehmen an, daß die Motordaten auch bei Schwachlast (5,5 kW) unverändert bleiben.
Zu berechnen sind:
Die vom Motor aufgenommene Wirkleistung,
der Scheinstrom ohne Kompensation,
der Scheinstrom des Motors bei Kompensation,
und die erforderliche Kompensationskapazität. |
Hallo alle zusammen,
ich bearbeite gerade die oben genannte Aufgabe und scheitere nun an b und c.
Bisher habe ich für die aufgenommene Wirkleistung einen Wert von 6,71 kW und für die Kapazität des Kondensator habe ich 395 mF.
Meine Frage ist nun wie ich an den Strom komme. Meine erste Überlegung war einfach über P=U*I -> I=P/U. Bei dieser Rechnung bekomme ich dann aber 30,5 A was nach den Vorgegebenen Antworten aber nicht sein kann. Ausserdem wäre dann meine zweite Frage wie ich an den zweiten Stromwert komme wenn doch die Leistung gleich bleibt?
mfg. und danke schon einmal fürs durchlesen
flo
|
|
|
|