www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Querschnitt von Leiter
Querschnitt von Leiter < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Querschnitt von Leiter: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:08 Di 22.01.2008
Autor: berger741

Aufgabe
Der zulässige Spannungsabfall auf einer Leitung darf 3% der Betriebsspannung nicht überschreiten.

Ein Betriebsmittel mit den Nenndaten 230V/1kW wird über eine 50m lange Cu-Leitung an 230V betrieben. Bestimmen Sie den erforderlichen Querschnitt S.

Cu: Leitfähigkeit = m/58Ohm mm²

Hallo,

ich habe versucht diese Aufgabe zu lösen, bin mir aber mit dem Ergebnis nicht sicher.

geg.:
Ua = 230V
Pa = 1kW
l = 50m (Cu-Leitung)
U = 230V

I ausrechnen

I = [mm] \bruch{Pa}{Ua} [/mm]
  = [mm] \bruch{1kW}{230V} [/mm]
I = 4,34A

Rl steht für Leitung

Rl = [mm] \bruch{Ux}{I} [/mm]
   = [mm] \bruch{6,9V}{4,34A} [/mm]
Rl = 1,59Ohm

(Ux sind die 3%, die maximal abfallen dürfen)

Formel nach S umstellen:

R = [mm] \bruch{l * 2}{y * S} [/mm]
(y ist die Leitfähigkeit in m/Ohm mm²)
[mm] \bruch{R * y}{l * 2} [/mm]

einsetzen
=> S = [mm] \bruch{1,59Ohm * 58m/Ohm mm²}{50m * 2} [/mm]
     = [mm] \underline{0,922mm²} [/mm] (oder einfach 1mm²)

Freue mich wenn es jemand nachschaut und auch sagt, was falsch ist und wie ich es beheben kann.

fG.

        
Bezug
Querschnitt von Leiter: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:34 Di 22.01.2008
Autor: chrisno


> geg.:
> Ua = 230V
>  Pa = 1kW
>  l = 50m (Cu-Leitung)
>  U = 230V
>  
> I ausrechnen

Da kommt es etwas darauf an, wie genau die Antwort werden soll. Ich wäre mit diesem Ansatz zurieden. Genauer wird es, wenn Du den Widerstand ausrechnest und dann das Ganze als Spannungsteiler betrachtest.

>  
> I = [mm]\bruch{Pa}{Ua}[/mm]
>    = [mm]\bruch{1kW}{230V}[/mm]
>  I = 4,34A
>  
> Rl steht für Leitung
>  
> Rl = [mm]\bruch{Ux}{I}[/mm]
>     = [mm]\bruch{6,9V}{4,34A}[/mm]
>  Rl = 1,59Ohm
>  
> (Ux sind die 3%, die maximal abfallen dürfen)
>  

Mit dem Taschenrechner habe ich es nicht kontrolliert, es sieht aber gut aus.

> Formel nach S umstellen:
>  
> R = [mm]\bruch{l * 2}{y * S}[/mm]
>  (y ist die Leitfähigkeit in m/Ohm
> mm²)
>  [mm]\bruch{R * y}{l * 2}[/mm]
>  

Unvollständig hingeschrieben, aber wohl auch falsch umgeformt. Du brauchst nur S und R auszutauschen, also
[mm] S = \bruch{l * 2}{y * R}[/mm]

Und dann noch einmal einsetzen und ausrechnen

> einsetzen
> => S = [mm]\bruch{1,59Ohm * 58m/Ohm mm²}{50m * 2}[/mm]
>       =
> [mm]\underline{0,922mm²}[/mm] (oder einfach 1mm²)

Da solltest Du auch genauer hinschauen: die Einheit Deiner Rechnung ist [mm] 1/mm^2 [/mm] und damit schon ein Hinweis, dass etwas scheifgegangen ist.

Nun frage ich nur noch nach dem Faktor 2. Ist das für hin und Rückleitung gedacht? Da weiß ich nicht genau, wie die Aufgabe gemeint ist.

>  
> Freue mich wenn es jemand nachschaut und auch sagt, was
> falsch ist und wie ich es beheben kann.
>  
> fG.

Bitteschön