www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Regelungstechnik" - Phasenreserve
Phasenreserve < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Phasenreserve: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:05 Mi 10.02.2010
Autor: HenningS

Aufgabe
Ist das System stabil wenn man es in einem geschlossenen Regelkreis betreibt? Bis zu welchem Kp ist dies ggf. der Fall

Hallo,
Ich habe eine Messreihe aufgenommen und über den Nullstellendurchgang die Phasenreserve ermittelt (Bode Diagramm). Die Phase beim Nullstellendurchgang ist -25° ,   somit ergibt sich eine Phasenreserve von 155° ??

Jetzt ist mein Problem wie ich das kritische Kp errechne.
Es handelt sich um eine Kombination aus einem P-Glied und zwei PT1 .
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.


        
Bezug
Phasenreserve: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:10 Mi 10.02.2010
Autor: Jiha

Da du eine Phasenreserve hast ist das System stabil.
Nun kannst du um die kritische Kp zu berechnen das Kriterium von Routh anwenden. Oder aber eine Grafische Lösung wählen.

Dazu gehst du zum Punkt wo die Phasenkennlinie 180° schneidet und gehst dann senkrecht hoch bis zum Frequenzgang. Dort liest du den dB Wert x ab. Und löst folgende Formel nach Kp auf:
20 log(Kp)=-x



Bezug
                
Bezug
Phasenreserve: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:18 Do 11.02.2010
Autor: HenningS

[Dateianhang nicht öffentlich]

Ich habe hier -39,2 als Amplitude abgelesen und somit ein maximales Kp von 91,2 errechnet. Ist das nicht ein bisschen sehr hoch??

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Bezug
                        
Bezug
Phasenreserve: Unklar
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:59 Fr 12.02.2010
Autor: Infinit

Hallo Henning,
was Du da woraus abgelesen hast, ist mir nicht klar. Eine Amplitude ist immer positiv und eine Phase mit der einheit Sekunde ist mir auch noch nicht untergekommen.
Viele Grüße,
Infinit