www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Netzwerkanalyse
Netzwerkanalyse < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Netzwerkanalyse: Korrektur
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:45 Mo 21.09.2009
Autor: pinki187

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]

Hallo,

folgendes Problem. Ich habe zur Klausurvorbereitung die obige Aufgabe mit beiden Verfahren ( Maschenstrom-, Knotenpotenzialverfahren) gerechnet. Für die Leistung am Widerstand [mm] R_{1} [/mm] bekomme ich in beiden Fällen 1W raus, jedoch sind die Leistungen an den anderen Widerständen nicht identisch.

Somit muss in einem der beiden oder in beiden Lösungen ein Fehler sein. Wäre nett wenn mir jemand helfen würde den zu finden.

In Grün sind die Knoten eingezeichnet (v.l.n.r. k1,k2 & k3). In dem Fall wird natürlich die Spannungquelle [mm] U_{q} [/mm] in eine Stromquelle [mm] I_{q} [/mm] umgewandelt.

In Rot sind die Maschen eingezeichnet wobei hier die Stromquellen [mm] I_{1} [/mm] & [mm] I_{2} [/mm] in Spannungsquellen [mm] U_{a} [/mm] & [mm] U_{b} [/mm] umgewandelt werden.

Lösung mit Maschenstromverfahren
[mm] \pmat{ R_{1} + R_{2} +R_{3} & - R_{2} & - R_{3} \\ - R_{2} & R_{2} + R_{4} + R_{6} & - R_{4} \\ - R_{3} & - R_{4} & R_{3} + R_{4} + R_{5} \\}*\pmat{ I_{1}\\ I_{2}\\ I_{5} } [/mm] = [mm] \pmat{ U_{a} - U_{q}\\ U_{2}\\ U_{q} } [/mm]

[mm] U_{q}= [/mm] z * [mm] i_{2} [/mm] ; aus K1 => [mm] -i_{2} [/mm] + [mm] I_{1} [/mm] - [mm] I_{2} [/mm] => [mm] U_{q} [/mm] = z*( [mm] I_{1} [/mm] - [mm] I_{2}) [/mm]
=>
[mm] \pmat{ 12 & - 4 & - 4 \\ - 4 & 12 & - 4 \\ - 4 & - 4 & 12 \\}*\pmat{ I_{1}\\ I_{2}\\ I_{5} } [/mm] = [mm] \pmat{ 4 - z*( I_{1} - I_{2}) \\ 4 \\ z*( I_{1} - I_{2})} [/mm]
[mm] \gdw [/mm]
[mm] \pmat{ 112 & -104 & - 4 \\ - 4 & 12 & - 4 \\ - 104 & 96 & 12 \\}*\pmat{ I_{1}\\ I_{2}\\ I_{5} } [/mm] = [mm] \pmat{ 4 \\ 4 \\ 0} [/mm]
=>
[mm] I_{1} [/mm] = [mm] \bruch{3}{4} [/mm] A
[mm] I_{2} [/mm] = [mm] \bruch{3}{4} [/mm] A
[mm] I_{5} [/mm] = [mm] \bruch{1}{2} [/mm] A
=>
[mm] P_{1} [/mm] = [mm] \bruch{9}{4} [/mm] W

Lösung mit Knotenpotentialverfahren
[mm] \pmat{ G_{1} + G_{2} +G_{6} & - G_{2} & - G_{6} \\ - G_{2} & G_{2} + G_{3} + G_{4} & - G_{4} \\ - G_{6} & - G_{4} & G_{4} + G_{5} + R_{6} \\}*\pmat{ U_{1}\\ U_{2}\\ U_{3} } [/mm] = [mm] \pmat{ I_{1} - I_{2}\\ I_{3}\\ I_{2} } [/mm]

[mm] I_{3}= [/mm] (z * [mm] (I_{1}-z*I_{2}))/R_{3} [/mm]

bisschen abkürzen...

=>>
[mm] U_{1}=1V [/mm]
[mm] U_{2}=1V [/mm]
[mm] U_{3}=2V [/mm]

=> [mm] P_{1} [/mm] = [mm] \bruch{1}{4} [/mm] W

Somit sind die Lösungen nicht identisch und ich mache irgendwas falsch, hoffe mir kann irgendjemand helfen. Seit zwei Tagen schon am verzweifeln :(

MfG

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Netzwerkanalyse: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:18 Di 29.09.2009
Autor: GvC

Äquivalente Spannungs- und Stromquellen sind nur in ihrer Wirkung nach außen identisch. Ihr "Innenleben" ist unterschiedlich, zu diesem Innenleben gehört der Innenwiderstand einer Quelle. Bei umgewandelten Quellen wird in ihrem Innenwiderstand also eine andere Leistung umgesetzt als im Innenwiderstand der Originalquelle.

Vielleicht erinnerst Du Dich an die Vorlesung, wo der unterschiedliche Wirkungsgradverlauf von Strom- und Spannungsquellen besprochen wurde. Schau Dir nur mal die Extremfälle an:

Leerlauf:
Stromquelle: Maximaler Leistungsumsatz im Innenwiderstand
Spannungsquelle: Leistugsumsatz im Innenwiderstand Null

Kurzschluss: Kein Leistungsumsatz im Innenwiderstand
Spannungsquelle: Maximaler Leistungsumsatz im Innenwiderstand