www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Physik" - Leitungsquerschnitt
Leitungsquerschnitt < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Leitungsquerschnitt: Aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:37 Sa 20.11.2010
Autor: RWBK

Aufgabe
Ein Verbraucher nimmt bei einer anliegenden Spannung von U=500V die Leistung P = 25 kW auf. Er soll nach dem im ANhang stehendem Bild über eine zweiadrige Leitung mit der Länge l=200m an eine Spannungsquelle angeschlossen werden. Die Leitungsadern sind aus Kupfer mit dem spezifischen Widerstand p = [mm] 17,6*10^{-9} [/mm] Ohmm.

Wie gr0ß muss der Querschnitt A jeder Leitungsader mindestens sein,damit die in der Leitung auftretende Verlustleistung nicht größer als 7% von P wird.

Meine Rechnung befindet sich ebenfalls im Anhang. Das Letzte ergebnisse müsst dann noch geteilt werden.

Ua= Der Spannungsfall der bei einem Verlust von 7% anfällt


Hab ich alles richtig gerechnet oder falsch??
MFG RWBK

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Leitungsquerschnitt: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:50 Sa 20.11.2010
Autor: leduart

Hallo
nicht der Spannungsverlust  soll 7% sein, sondern der Leistungsverlust.
d.h. der verbraucher kriegt nicht die 25kw sondern weniger. damit ist deine rechnung falsch.
gruss leduart