www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Klemmenstrom
Klemmenstrom < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Klemmenstrom: Überlagerung
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:33 Mi 02.01.2013
Autor: emda

Hallo,

will zur Übung den Klemmenstrom A,B mit Überlagerung bestimmen;

IK = -Iq2 + Uq3/R1 + Uq4/R4

Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Klemmenstrom: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:29 Do 03.01.2013
Autor: GvC

[mm] I_k [/mm] ist nicht der Klemmenstrom (der wäre in der vorliegenden Schaltung Null), sondern der Kurzschlussstrom zwischen den kurzgeschlossenen Klemmen A-B.

Sofern Du den Kurzschlussstrom von A nach B fließend als positiv definierst, hast Du zwei Vorzeichenfehler:

1. Der Kurzschlussstromanteil infolge [mm] I_{q2} [/mm] ist positiv

2. Der Kurzschlussstromanteil infolge [mm] U_{q3} [/mm] ist negativ

Der gesamte Kurzschlussstrom ist also

[mm]I_k=I_{q2}+\frac{U_{q4}}{R_4}-\frac{U_{q3}}{R_1}[/mm]