| Kellerwand < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe 
 
 
  |  |  
  | 
    
     | Hallo zusammen,
 
 ich sollte die abgebildete Kellerwand (Skizze nicht vollständig)in einer Klausuraufgabe nach dem vereinachten Nachweis bemessen.
 
 [Dateianhang nicht öffentlich]
 
 Nach der Darstellung in der Skizze ist die lichte Geschoßhöhe [mm] h_s [/mm] kleiner als die Anschütthöhe [mm] h_e. [/mm] Damit darf man diese Kellerwand doch nicht nach dem vereinfachten Verfahren bemessen oder irre ich mich?
 
 Vielen Dank für die Hilfe!
 
 MfG Hannelore
 
 
 Dateianhänge:Anhang Nr. 1 (Typ: PNG) [nicht öffentlich]
 
 |  |  |  | 
 
  |  |  
  | 
    
     |  | Status: | (Antwort) fertig   |   | Datum: | 12:12 Di 30.03.2010 |   | Autor: | Loddar | 
 Hallo Hannelore!
 
 
 Deine Kellerwand steht direkt auf dem Fundament auf und nicht auf der Bodenplatte, welche augenscheinlich nur eingelegt ist.
 
 Damit gilt auch:
 [mm] $$h_s [/mm] \ = \ 2{,}50 \ [mm] \text{m} [/mm] \ [mm] \ge [/mm] \ [mm] h_e$$
 [/mm]
 
 Gruß
 Loddar
 
 
 
 |  |  | 
 
 
 |