www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Iges in Parallelschaltung
Iges in Parallelschaltung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Iges in Parallelschaltung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:37 Sa 14.03.2009
Autor: tmspider

Aufgabe
Spannungsquelle: 230V 50Hz liegt parallel an Zweig1 und Zweig2.
Zweig1:OHMisch-induktiver Verbraucher: P=400W cos(fi)=0,5
Zweig2:Ohmischer Widerstand R=30 Ohm in Reihe zu Spule L=35mH
Welchen Strom I liefert die Spannungsquelle?
Ergebnis: 10,12A

Ich komme nicht auf das Ergebnis.
Habe I nach den Formeln gerechnet [mm] I_{1}=\bruch{P+j(\bruch{P}{cos(fi)}*sin(arccos(cos(fi))))}{U} [/mm]
[mm] I_{2}=\bruch{U}{R+j2*\pi*50Hz*35mH} [/mm]
Bekomme aber ein falsches Ergebnis.

        
Bezug
Iges in Parallelschaltung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 00:02 So 15.03.2009
Autor: leduart

Hallo
[mm] I_2 [/mm] ist richtig, [mm] I_1 [/mm] versteh ich nicht. was ist [mm] P+j*tan\phi? [/mm]
Ist P die effektive oder die Scheinleistung? also gilt [mm] P+U*I*cos\phi [/mm] oder gilt [mm] P=U_{eff}*I_{eff} [/mm]
Gruss leduart

Bezug
                
Bezug
Iges in Parallelschaltung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 00:42 So 15.03.2009
Autor: tmspider

Wirkleistung ist P.
[mm] \bruch{\underline{S}}{U_{eff}}=I_{eff} [/mm]

[mm] |S|=\bruch{P}{cos(fi)} [/mm]

[mm] \underline{S}=P+jQ=>P+j|S|*sin(fi)=>P+j\bruch{P}{cos(fi)}*sin(fi) [/mm]
Wenn jemand eine andere Formel hat wie I berechnen kann, ich bin für jede Hilfe dankbar.

Bezug
                        
Bezug
Iges in Parallelschaltung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:02 Mo 16.03.2009
Autor: isi1

Spannungsquelle: 230V 50Hz liegt parallel an Zweig1 und Zweig2.
Zweig1:OHMisch-induktiver Verbraucher: P=400W cos(fi)=0,5
Zweig2:Ohmischer Widerstand R=30 Ohm in Reihe zu Spule L=35mH
Welchen Strom I liefert die Spannungsquelle?
Ergebnis: 10,12A

Wichtig ist, dass man nur Wirk- und Blindleistungen/-ströme addieren darf. Scheinleistungen müssen vektoriell addiert werden.

Hier würde ich so vorgehen:  S1=800VA [mm] \phi=60° [/mm] Q1=692,8VAr

Z2 = 30 +j 11 = 32 < 20.1°  
I2 = 230/32 = 7,19A --> S2 = 1656VA --> P2=1454W Q2=570VAr

Zusammen P = 1954W   Q=1263VAr  [mm] S=\sqrt{P^2+Q^2}=2327VA [/mm] I=10,12A<32,9°A



Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien