www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Ersatzstromquelle
Ersatzstromquelle < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Ersatzstromquelle: Quellenstrom
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:11 Do 07.02.2013
Autor: emda

Hallo,

will den Quellenstrom der Ersatzstromquelle dieses Netzwerkes bzgl. A u. B berechnen; ich bekomme -6 U/R heraus, lt. Lsg. aber 15 U/R. Wo liegt mein Fehler?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Ersatzstromquelle: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:51 Do 07.02.2013
Autor: GvC

Ist das die Originalschaltung? Oder enthält diese Schaltung Stromquellen, die Du aus vorgegebenen Spannungsquellen umgewandelt hast. Dann hättest Du, wie man sofort sehen kann, falsch umgewandelt.

Bezug
                
Bezug
Ersatzstromquelle: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:06 Do 07.02.2013
Autor: emda

das ist die Originalschaltung;

Bezug
        
Bezug
Ersatzstromquelle: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:03 Do 07.02.2013
Autor: GvC

Falls das wirklich die Originalschaltung ist, ist weder die Musterlösung noch Deine Lösung richtig. Die Stromquelle [mm] I_{q3} [/mm] liefert keinen Beitrag zum Kurzschlussstrom, der ja bestimmt wird, indem man die Klemmen, bezüglich derer die Ersatzquelle bestimmt werden soll, kurzschließt und dann per Überlagerungssatz die Kurzschlussstromanteile jeder einzelnen Quelle (vorzeichenrichtig) addiert. Dabei werden alle anderen Quellen durch ihren Innenwiderstand ersetzt.

Wenn Du also den Beitrag der Quelle [mm] I_{q3} [/mm] bestimmen willst, musst Du [mm] I_{q1} [/mm] und [mm] I_{q2} [/mm] durch einen Leerlauf ersetzen. Dann kann aber durch den Kurzschlusszweig kein Strom fließen, da der Stromkreis nicht geschlossen ist. Der einzige geschlossene Kreis ist der über [mm] R_4. [/mm]

Wenn dagegen [mm] I_{q3} [/mm] durch einen Leerlauf ersetzt wird fließen sowohl [mm] I_{q1} [/mm] als auch [mm] I_{q2} [/mm] komplett von A nach B und über [mm] R_4 [/mm] zurück. Die Ersatzstromquelle ist also eine ideale Stromquelle mit dem Quellenstrom [mm] I_{qe}=I_{q1}+I_{q2}=3\frac{U}{R} [/mm] und dem Innenwiderstand [mm] R_{ie}=\infty. [/mm]

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien